主题:派克变频器,报警的问题
点击:1223 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
瘦瘦先森
一个派克AC30V系列的变频器,显示 02 unterspannung,这是什么报警,网上查了半天找不到这系列的,其他系列的派克说明书看了下也没有这种说明,有知道的朋友吗,
18-09-27 10:59
1楼
编辑
引用
管理
xquan
0001h
Kurzschluss
0002h
Unterspannung (Versorgungsspannung)
0003h
überspannung (Versorgungsspannung)
0004h
Ausgabe Modul ist überlastet
0005h
übertemperatur Ausgabe-Modul
0006h
Leitungsbruch des Sensors oder Aktors
18-09-27 13:35
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是母线电压低吗
18-09-28 16:32
3楼
编辑
引用
管理
lywqj
欠压
18-09-29 11:57