登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:求助:一个步科触控屏带2个欧姆龙PLC(CP1E CP1L)的接线及设如何置问题
点击:4762 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
菜鸟丶
刚接触这个不久,想做个一个步科触控屏带两个PLC(都是欧姆龙的CP1E CP1L)
恳请各位前辈指导下具体怎么做
最好详细说下触控屏端和PLC端怎么设置
通讯线HMI端该怎么接
COM0:2-2 3-3 4 5短接 9-5
COM2: 2-7 3-8 4 5短接 9-5
不知道对不对
最后修改:
2018/9/20 19:53:53
18-09-19 20:25
1楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
我用西门子时,组态挂两个PLC,然后把其中一个的站号改成3,剩下的就是在编辑各个元件时注意对应哪个PLC
18-09-19 20:50
2楼
编辑
引用
管理
菜鸟丶
我前段时间连上过一次,组态里已经分好了站号,这次不知道哪里错了 ,怎么也连不上了(只有一个PLC能连上)
18-09-19 20:56
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
是欧姆龙什么型号PLC呢?以CP1系列为例,一般就是走HostLink协议,设置好不同的站号、相同的通信参数即可,触摸屏上选对相应的通信协议:
18-09-19 22:45
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
你用那种通讯协议,以太网
18-09-19 22:46
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
232通讯的 CIF01模块
连线 参数准确了?
18-09-20 09:10
6楼
编辑
引用
管理
菜鸟丶
具体配置如下:
通讯方式都是RS232
步科触控屏+CP1E-N60DR-A+CP1L-M60DR-A
在触控屏端N60DR的设为站号0,M60DR的站号设为1,特制的数据线COM0连接N60DR COM2连接M60DR
现在搞不清楚:1. CP1E的内置232和串口都对应哪个,对此该怎么设置
2. CP1L的串口1和串口2都对应哪个,对此该怎么设置
希望各位老师高手详细帮我解答下,非常感谢
我微信号Beer_400 加我微信,后续我会有些有偿问题和程序定制
最后修改:
2018/9/20 13:00:58
18-09-20 12:54
7楼
编辑
引用
管理
菜鸟丶
最后修改:
2018/9/20 12:58:12
18-09-20 12:56
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
这不是挺清楚的吗
18-09-21 08:25
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
菜鸟丶
在 2018/9/19 20:25:09 发言
【内容省略】
你曾经通过?表示深度怀疑其中一台PLC没有通电。
改用422好了
18-09-21 10:48