登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求助:一个步科触控屏带2个欧姆龙PLC(CP1E CP1L)的接线及设如何置问题

点击:4762 回复:10

刚接触这个不久,想做个一个步科触控屏带两个PLC(都是欧姆龙的CP1E  CP1L)
恳请各位前辈指导下具体怎么做
最好详细说下触控屏端和PLC端怎么设置
通讯线HMI端该怎么接
COM0:2-2  3-3  4 5短接   9-5
COM2: 2-7   3-8   4 5短接  9-5
不知道对不对
附件 1488655502.jpg
最后修改:2018/9/20 19:53:53
18-09-19 20:25
我用西门子时,组态挂两个PLC,然后把其中一个的站号改成3,剩下的就是在编辑各个元件时注意对应哪个PLC
18-09-19 20:50
我前段时间连上过一次,组态里已经分好了站号,这次不知道哪里错了 ,怎么也连不上了(只有一个PLC能连上)
18-09-19 20:56
是欧姆龙什么型号PLC呢?以CP1系列为例,一般就是走HostLink协议,设置好不同的站号、相同的通信参数即可,触摸屏上选对相应的通信协议:
附件 image.jpg
18-09-19 22:45
你用那种通讯协议,以太网
18-09-19 22:46
232通讯的 CIF01模块
连线 参数准确了?
18-09-20 09:10
具体配置如下:
通讯方式都是RS232
              步科触控屏+CP1E-N60DR-A+CP1L-M60DR-A
在触控屏端N60DR的设为站号0,M60DR的站号设为1,特制的数据线COM0连接N60DR  COM2连接M60DR
现在搞不清楚:1.  CP1E的内置232和串口都对应哪个,对此该怎么设置
             2.  CP1L的串口1和串口2都对应哪个,对此该怎么设置
希望各位老师高手详细帮我解答下,非常感谢
我微信号Beer_400   加我微信,后续我会有些有偿问题和程序定制
最后修改:2018/9/20 13:00:58
18-09-20 12:54
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
附件 801360858.jpg
最后修改:2018/9/20 12:58:12
18-09-20 12:56
这不是挺清楚的吗
18-09-21 08:25

引用 菜鸟丶 在 2018/9/19 20:25:09 发言【内容省略】

你曾经通过?表示深度怀疑其中一台PLC没有通电。
改用422好了
18-09-21 10:48

上一页下一页

工控新闻