登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器严重干扰流量计

点击:2853 回复:20

近日新增一台55kw引风机,利旧施耐德ATV61变频器控制,加工频应急备用,试机时操作工反映,一启动引风机变频器,则另一套使用多年的设备鼓风机流量快速升至最大值30000立方,PID调节阀自动全关闭,正常应为12000--18000,初步怀疑为干扰所致。电气与仪表专业相互怀疑对方设备或线路有问题,坚持己方没问题。
该变频器停机,调频,状态,电流等信号均接人上位机DCS系统监控,仪表方怀疑停机控制220v线路接入dcs可能有问题,要求在变频器柜侧端子短接。
第二天甩开dcs停机控制线路,依然干扰。
因变频器至电机电力电缆与流量计信号电缆有12米同桥架敷设,于是重点怀疑变频器至电机电缆干扰引起。改工频运行后,干扰消除,至此可确认为电力电缆干扰。
查看变频器载波频率为12khz,改为中间值6和最低值2khz均无效。
仪表方检查流量计屏蔽电缆无接地,在dcs柜侧接地后试机,干扰依然。于是临时敷设一根电缆不走桥架,直接从窗口飞线至现场流量计,干扰消除。
第三天把流量计电缆恢复,把电机电缆摆置桥架外面,与流量计电缆分开约半米,试机干扰依然,下一步打算增加输出电抗器或更换为屏蔽电缆(120米)但一时没有设备和材料。
第四天突发奇想,把同桥架平行段12米电力电缆穿入镀锌管,并把镀锌管接地,试机后干扰大幅降低,流量计风量在16000时,干扰有1000左右,但干扰并未彻底消除。
18-09-12 17:02
不然明白,改为工频模式,敷设电缆都能有效消除干扰,怎么下一步动作干扰就又恢复了呢?
18-09-12 19:14
其实就是变频器输出到电机的电缆和流量计信号线在一起导致干扰!
有没有试过信号线两端接地?
上电抗器看看效果如何!
18-09-12 20:57
流量计两端屏蔽接地试一试呢。
18-09-12 20:58
流量计的线是不是采用屏蔽双绞线,而且要单独走线,远离干扰源。
18-09-12 21:13
流量计是电压信号吗?最好能远离动力电缆
18-09-12 22:38

引用 jint 在 2018/9/12 19:14:31 发言【内容省略】

工频时应急用的,正常是用变频的,转工频试验是为了确定是否因变频器干扰引起。
临时空中飞线敷设流量计电缆,是为了验证是否因同桥架平行走线引起,不能长期就这样挂着用。
18-09-12 23:47

引用 82252031 在 2018/9/12 23:47:16 发言【内容省略】

OO原来是这样的啊,我是不懂滴。那现在排除了以上因素,还有其他办法屏蔽不?
18-09-12 23:58
第一,在同一个金属桥架,怎么能用强弱电缆混敷设呢?金属桥架的强电电缆和弱电(信号)电缆,一定要分槽敷设。
第二,金属桥架的外壳和变频器的电器柜外壳,电机台架要大面积连接一体,叫等电位连接。
第三,电机到变频器的动力电缆是三颗线?还是四颗线?如果是三颗线,必须再加一个同截面的电缆,连接电机的定子外壳和变频器的金属外壳。这个叫PE的连接电缆必须有。电机侧一定要接定子外壳,变频器侧一定要接变频器的外壳,而不是电器柜的外壳。不要考虑都是相通的问题,要考虑的是变频器与电机之间的高次谐波放射和传导干扰的通路,要回到变频器。而不是电器柜的外壳。
第四,如果变频器到电机的安装距离(动力线长度)小于50m,不推荐使用输出电抗器。而是通过正确的EMC规则的安装布线,减小干扰。前提条件是,电机的绝缘强度F级以上。变频器的输出电抗器,一般适用于有针对性的解决方案。而不是抗干扰。比如说,正弦波整形,比如说,长距离电缆,再比如说,电机的绝缘等级为B级以下等。
第五,传感器信号电缆双端屏蔽层采用环形压接的方法,连接各自的金属外壳。
个见,仅供参考。
最后修改:2018/9/13 15:52:30
18-09-13 15:47
也可以试着套磁环。我们有装过三台75KW变频同时工作的机器,干扰温度读数。干扰问题确实难搞。有时候屏蔽线接地有效果,有时候接地反而干扰更大。当然跟我们平时走线不规范也有很大关系。
18-09-13 16:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯