[size=4]快速熔断器有带过载熔断能力吗?有的请给出品牌系列号。
目前我问过美国巴斯曼、法国美尔森(法雷)虽然叫全范围保护实际都不具备过载保护能力。[/size]
18-09-12 17:01
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没有听说过(很久没有收集资料了);
熔断器用于过载保护,可能不好把控。
18-09-12 19:07
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
貌似没有熔断器可以做过载保护的
毕竟功能上有差异!
18-09-12 21:00
3楼
编辑
引用
管理
goldage
简单的理解快速熔断器用于电子功率元件的保护
18-09-12 21:27
4楼
编辑
引用
管理
yecao2003
快递熔断器不是用来包含短路的吗?
18-09-13 11:34
5楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
快熔的存在本身就是短路保护的,有时候也叫AR型, 过载保护用的的话就不能快熔了吧。
普通的一般作为过载保护用,有时也叫GG型。
还是建议楼主不要往这方面考虑选型了吧,带过载的快熔真心没见过。
最后修改:
2018/9/13 12:06:15
18-09-13 11:58
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
快熔的作用就是瞬断。热过载采用其他的形式吧。比如说,热继。快熔是保护半导体元件短路的。所以要求动作的速度奇快,几个毫秒以内。
18-09-13 16:01
7楼
编辑
引用
管理
zq3076
整流上经常用得到快熔,快熔和普通熔断器还是有很大区别的。!不能相互代替!
18-09-14 10:31
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
常用快速熔断器作快速切断故障半导体设备 用 ,比如用在软启动器前端 。
18-09-14 21:31
9楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
让我想起前几天一个同事为了好观察,把机器上的控制保险换成了同等级断路器,结果断路器频繁跳闸,最后又换了保险。