主题:大家有没有用过台达AS系列PLC走CANopen协议带伺服工作的例程。
点击:11526 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
121111115
第一次用这协议,而且PLC也不熟,正在研究手册,试着写了一段但是没法让伺服动起来,所以有没有用过的给个例程看看,接线什么的都没问题,参数也没问题,目前可以把所有驱动器组到一个网络中来,但是没法对伺服进行正确操作,难就难在这了,希望用过的大佬指点一下,谢谢了。
18-09-10 10:15
1楼
编辑
引用
管理
jint
帮你顶一个。说不定您在摸索之中就成为大佬了
发现楼主的问题都是比较新颖的问题?
18-09-13 19:26
2楼
编辑
引用
管理
张建ZGUlIfbD
我用的台达dvp做过5轴的控制整体的效果还可以。手轮控制也很流畅。关键是PDO要搞明白 。还是6040H 功能要搞清楚。
18-09-22 15:29
3楼
编辑
引用
管理
121111115
响应速度超快,可以达到1M的传输速度,我是用专属协议做的,带台达的伺服感觉没啥难度,配置一下就好了,打算搞一搞通用的协议。
18-09-23 12:20
4楼
编辑
引用
管理
那个姑娘别跑
大佬,我配置主站都配置不起来。
最后修改:
2018/10/26 14:51:37
18-10-26 11:58
5楼
编辑
引用
管理
jint
有问题请直接在论坛发帖提问哦
18-10-26 14:51
6楼
编辑
引用
管理
Mr_dongXsQHJ
台达AS228T和伺服A2-M专用CANopen ,需要配置CANopen builder软件里面的参数吗
19-05-23 15:01
7楼
编辑
引用
管理
121111115
引用
Mr_dongXsQHJ
在 2019/5/23 15:01:28 发言
【内容省略】
不需要CANopen builder软件参与,ISP soft自带CANopen的配置软件,组态硬件的时候就可以组态轴的,完了设置下伺服参数就好了。
19-05-24 09:01
8楼
编辑
引用
管理
电控工
Can open 走总线,是不是cn1都可以不接线了?还有走位置模式需要设置哪些参数
19-12-28 17:31
9楼
编辑
引用
管理
angler007
Can open 走总线,是不是cn1都可以不接线了?还有走位置模式需要设置哪些参数,同问