主题:CP1H MODBUS通讯问题,连续读从站数据怎么编写啊?

点击:5733 回复:13

CP1H MODBUS RTU简易主站功能在内存去将A640.00赋值1可以通信,但是要求连续读从站数据怎么编写啊!脉冲0.1S  0.2S都不能通信。把A640.00在程序内置ON,也不能通信,请教一下各位师傅该怎样编写程序?
我用的是CP1W-CIF11 安装在串口2上面的。
最后修改:2018/9/9 19:10:47
18-09-08 13:37

图片
查看大图

之前我的可以通讯
最后修改:2018/9/9 18:16:35
18-09-09 18:16
谢谢了,正准备给客服打电话呢!
18-09-10 10:07

引用 1041858828 在 2018/9/8 13:37:50 发言【内容省略】

给你一个我之前做过的欧姆龙CP1H系列PLC做Modbus RTU主站、西门子S7-200系列PLC做Modbus RTU从站的例子,实现的功能是欧姆龙CP1H循环读取西门子200的数字量输入、循环写入西门子200的数字量输出:
附件:
[本地下载]
18-09-10 10:22
谢谢!我昨天用MOV指令把D32350开始的7个字写D100开始的7字可以正常读取了。MODBUS简易主站内存区要写到一般存储区才可以。
18-09-11 05:45

引用 1041858828 在 2018/9/11 5:45:18 发言【内容省略】

不客气!解决了就好!
18-09-11 19:58
最近也遇到这个问题,正在试验
最后修改:2020/4/23 10:53:35
20-04-23 10:20

引用 juyongjin2005 在 2020/4/23 10:20:50 发言【内容省略】

有问题跟帖或者开新贴。
20-04-23 15:48
关版,我把您的程序灌到PLC里面,然后调试助手监控到数据
附件 1587692579(1).jpg
可是反过来我用调试助手,发数据PLC收不到然和数据,这是啥原因?
20-04-24 10:28

引用 juyongjin2005 在 2020/4/24 10:28:57 发言【内容省略】

检查接线、通信参数等
20-04-24 11:08