登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U在左侧添加485BD模块如何与维纶TK6071IP通讯

点击:15191 回复:14

图1是通讯线的接线
图2是维纶触摸屏的设置
图3是3U的设置
波特率9600也试过。不行
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 IMG_8031.jpg
最后修改:2018/9/5 13:03:04
18-09-05 13:00
1楼
该帖内容不符合相关规定!
18-09-05 17:44
官方只有连接422模块的
你连的是485,要自己摸索了
附件 1.jpg
18-09-05 23:41

引用 蛇会大学 在 2018/9/5 23:41:32 发言【内容省略】

人家咨询的是485BD的设置和连接!你回答的是422BD的连接!输出的通信协议也不一样!一个是计算机链接协议,一个是编程口协议!
18-09-06 00:57
触摸屏上选择的设备应该如下所示,即就是选择设备485BD!通信参数即为19200,E,7,1
附件 image.jpg
PLC编程软件的设置如下所示,通信参数即为19200,E,7,1
附件 image.jpg
该款触摸屏COM2端口定义为:
附件 image.jpg
485BD端口定义为:
附件 image.jpg
接线参考如下:
附件 image.jpg
楼主应该是在触摸屏上选择设备时选的不对吧?!你选的那个默认触摸屏走的是编程口协议!而你接的却又是485BD,485BD无法输出编程口协议!且你PLC编程软件上设置的是计算机链接协议!
最后修改:2018/9/6 1:10:37
18-09-06 01:02
选FX3U/FX3G这个的话,连接的是PLC的编程口、422BD,走编程口协议
选FX232\485BD这个的话,连接的是232BD、485BD,走专用协议
附件 image.jpg
18-09-06 01:15
触摸屏按你这方法改了,但是还是与PLC通讯不上。

图片
查看大图

18-09-06 12:15
估计rx TX接反了
18-09-06 17:00

引用 龍ZZY9 在 2018/9/6 12:15:48 发言【内容省略】

RS-485-4W是422通讯形式
修改------
触摸屏改到  RS-485-2w
通讯参数要一致
BD板,RDA和SDA短接接到触摸屏2脚
BD板,RDB和SDB短接接到触摸屏1脚
18-09-06 18:37
换成FX3U-422BD板好了,直接用威纶屏供应商配的电缆就可以通讯了;
18-09-07 06:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯