主题:无功补偿柜的增加

点击:500 回复:2

楼主
前两天有一个来我厂推销电房里面智能化优化,可以监测无功,电流电压等!但我要说的重点是他拿着我们厂里面的电费度数,及缴费金额,然后告诉我们说我厂因为6月份功率因数0.89.整个度数是200多万,被处罚了7000元!
但是我跟我们部门经理都不知道我们被处罚,当然也有可能因为财务他们也只知道电费这么多,没有去关注这个电费的组成部分!
现在我想问的是,我们的无功补偿柜是放在车间里面效果好呢,还是放在电房里面!
18-08-30 18:28
有三种补偿方式,分别是集中补偿、分块(散)补偿、就地补偿,三种方式各有所长。
1、集中补偿,在总配电房内安装,投资最少,但仍有一定的线路损耗及电压损失。
2、就地补偿,通常是安装在大功率电机附近,损耗最小。
3、分块(散)补偿,投资在以上两方案之间,通常在各车间的(分)配电房内安装。
以上方案可根据实际情况选择,还可同时选用两种或三种方式进行混合补偿。
18-08-30 19:23
该主题,与“无功补偿柜的增加”http://m.gkong.com/bbs/458604.ashx内容相同,暂锁定该帖,过后可能删除。