主题:三菱L系列程序怎么转换为OMRON CP1H系列PLC程序
点击:1777 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
hwjhrl
附件:
[
本地下载
]
自己写的三菱程序可是转OMRON没有相关指令,怎么转换?
最后修改:
2018/8/30 14:50:10
18-08-30 14:40
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
2分悬赏就想让工程师为你服务吗?
何不自己先练练,不懂就问即可。
最后修改:
2018/8/30 15:46:56
18-08-30 15:46
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
极少有人会帮你转换,因为涉及L100Z这样的位地址的间接寻址的切换,毕竟没有多少人熟练使用MOVR这类全局地址的间接寻址。
Good Luck~
18-08-30 15:55
3楼
编辑
引用
管理
hwjhrl
L100Z用D内存也可以,比如D200Z1但是用OMRON怎么转,用COLL和DISTC及循环指令能否实现,请大师给个方法参考一下,有时候什么论坛说,三菱PLC和OMRON PLC都一样,我认为那是基本指令一样,应用指令等差别还是挺大的。
18-08-30 16:57
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;还是自己慢慢编写吧;
18-08-30 17:17
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
花钱找人做了
18-08-30 18:34
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
这个程序不复杂!楼主可以逐条指令对比,然后自己完成!
18-08-30 21:27
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hwjhrl
在 2018/8/30 16:57:04 发言
【内容省略】
CP1H无法实现D内存中的位地址间接寻址,要进行位地址的间接寻址只能采用MOVR这类全局地址的位寻址指令。
18-08-31 05:18
8楼
编辑
引用
管理
hwjhrl
附件:
[
本地下载
]
我自己写了个程序,模拟测试功能基本实现,三菱BK-指令单独写了个程序,不在这段,该程序实现当D1201=1时 D201按秒递增
D1202=1时 D202按秒递增 一直到D1276.... 当D1201=0时,D201=0 D1202=0时,D202=0......,如有不妥请大师指正