登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达B型变频器,很多GFF和OCC故障
点击:2624 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
台达B型变频器,很多GFF和OCC故障,不知道什么原因,烦死了
18-08-25 07:17
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
一般都是主板有问题,主板的电流检测部分。
18-08-25 20:06
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
很烦恼,不好修,反复出问题
18-08-26 22:40
3楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
你这修的机器是哪年的机器,现在新机器的话大多是霍尔的问题
18-08-27 09:46
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
机器用了多久了 看样子是通病啊 慢慢来 解决一台就好搞了啊
18-08-27 16:02
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
电流检测与霍尔。另驱动电路?
18-08-27 18:37
6楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
上次遇到一个运行报GFF的,开始换的电容,试电机电流正常,三相电流平衡,电流大小正常。发给客户,过了一个星期又回来了,还是报GFF,上电带电机,三相电压基本相同,电流平衡,电流显示大小和实际相同。后来发现板子有些脏,洗板子修好了,目前一个多月客户没打电话了。