主题:看图:三菱FX系列PLC输入端接法,为什么这两种都可以?
点击:2488 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
827008633
三菱FX系列PLC输入端这两种接法试了试,为什么这两种都可以?
最后修改:
2018/8/22 17:14:32
18-08-22 16:57
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
后面的接法确定可以?
18-08-22 17:20
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
右边的接法应该是相当于串了一个电源进去了,长久使用应该不行
18-08-22 17:21
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC内部已有电源,不需要第二种接法。
18-08-22 18:31
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
右边的是欧版的-ES后缀的接线方法;
而欧版的公共端不是COM,而是S/S;
18-08-22 19:01
5楼
编辑
引用
管理
827008633
试了一下,可以
18-08-22 20:49
6楼
编辑
引用
管理
827008633
谢谢
18-08-22 20:50
7楼
编辑
引用
管理
827008633
多谢
18-08-22 20:50
8楼
编辑
引用
管理
827008633
应该是
18-08-22 20:50