登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求解关于CJ1W AD模块 偏移和增益的调整。

点击:1986 回复:15

目的:标准输入是0-10V,外围传感器输入值肯定不是标准的0-10V,比如0.5-10.2V这样,传感器也调整不了的时候。
这个时候感觉就要做偏移和增益调整。
官方的给教程:
附件 0.jpg
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
偏移位设置ON后,输入接线OK,N+8里面的数字量始终不能为0.(输入值为0.25V,输入规格设置为0-10V)
附件 4.jpg
最后修改:2018/8/20 14:55:38
18-08-20 10:00
大神呢~~~~~
最后修改:2018/8/20 10:40:19
18-08-20 10:30
ADJ指示灯的状态如何?
Good Luck~
18-08-20 10:35
闪烁。
18-08-20 10:50
刚才问欧姆龙客服,没什么用。
百度查到的,和手册一样,也是卡在5步骤,、
输入类型0-10V,现在输入是0.25V、  N;#21 N+1.0 为ON的。
N+8的值始终不能为0。
面以单元号为#0的单元为例说明调整偏移量的过程。
   第1步:将PLC模式转换成可调整模式(断电后才能设置DIP开关)。
   笫2步:PLC加电。
   第3步:在IR100单元输入0021。选择输入1。
   第4步:在IR10100位输入1,表明是偏移量调整。
   第5步:在输入端1加调整电压,同时监测IR108单元,使转换数字数据为0000。这里要注意输入电压的范围如下:
   0~10V输入时的输入电压范围是-0.5~0.5V;
   -10~10V输入时的输入电压范围是-1~1V;
   1~5V输入时的输入电压范围是0.8~1. 2V;
   4~20mA输入时的输入电流范围是3.2~4. 8mA。
   第6步:使10104位为1,将设置写入E2PROM,然后再将该单元设置为0。
   第7步:使10100位置0。
   注意:当10104位为1时,千万不要断电,否则结果不能预测。
18-08-20 11:16
N+8你如何去设定的?编程软件?
18-08-20 11:26

引用 fujifa 在 2018/8/20 11:26:47 发言【内容省略】

n+8直读的吧,
18-08-20 12:08
这一段是百度上的吧,地址错误。
18-08-20 13:13
百度的,老型号的模拟量偏移和增益,感觉步骤差不多。
18-08-20 13:59
现在输入是0.25V
计算的还是用表量的
18-08-20 18:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯