登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:22KW变频器换驱动电路W相光耦PC923元件后偏流现象消失

点击:2333 回复:18

再谈【猜】的功夫
昨天客户送修一台22KW变频器,因不知什么故障【客户邮寄过来的】,只好拆机检查,查整流模块 充电电阻 滤波电容均正常,逆变部分V相IGBT上管击穿,U W相IGBT正常。线路板通电检查,各项指标正常,U V W三相输出电压与波形正常。恢复变频器,通电【空载】试机,测量三相输出正常,停掉变频器,接电机,运行变频器,侧输出电压正常,但是中相【V】电流与U W相输出电流相差接近一半,V相严重偏流。停止变频器,重新检查线路板,猜猜看是哪里出了问题,主回路已检查过了,能影响变频器输出偏流的,逆变模块比较大,模块检测是好的,V相已换新模块,所以逆变模块的问题已排除了,电机是经常使用的也没有问题,最有可能就是线路板了,检查模块与电源板驱动电路输出端子连线,发现V相模块与电源板驱动电路W相输出端子相连,这并不影响变频器平常的运行。既然猜到是线路板的事,那是那一部分出了问题呢?继续猜,我觉得应该是驱动电路出了问题,那是哪一相有问题呢,根据前面的排查,就应该是W相出了问题,将线路板单独上电,测量驱动电路U V W三相上管与下管电压与波形均正常,据此判断功率器件PC923  PC929 周围元器件应该没有问题,那最有可能是功率器件了,你说我猜的对不对,那是哪一个功率器件呢,我猜中奖的肯定是驱动电路W相的那一个光耦PC923 ,换掉此元件,恢复变频器,重新接电机【22KW】,试机,偏流现象消失,故障排除。大家说说【猜】,是不是能指导前进方向的一种思维方式。
最后修改:2018/8/23 15:40:54
18-08-19 10:06
IGBT坏了,更换后驱动板肯定需要一起更换的。
18-08-19 10:21
回复1楼,这可不一定,有好多情况线路板是好的,模块却坏了,尤其是上管击穿此类的故障,当然换掉上管光耦也没有坏处。偏流这样的故障本来就不好修,仔细认真还是好的。
18-08-19 10:51
    猜是有功夫的,反正我是没猜出来。
18-08-19 14:03
楼主靠的是经验,要是光靠猜,多数瞎忙乎!
18-08-19 18:54
开始,线路板通电检查,各项指标正常?什么指标啊!最后换的光耦PC923又那项指标不正常啊?
18-08-19 21:55
波形幅度,总会有蛛丝马迹的吧
18-08-19 22:01
这个猜也得平经验,没经验也猜不出来呀。
18-08-19 22:08
如果光耦没坏,你接下来又会猜是哪里?
18-08-19 22:31
楼主厉害了,不知认识邹老师么?
18-08-20 00:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯