主题:康沃30KW变频器er04故障
点击:3736 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1424240280
变频器运行马上跳故障码er04(故障为加速过压)请问各位师傅哪里坏了?会的朋友师父多多指教,不懂的师傅也來研究研究。已确认此板上的问题?就是不知电压检测是哪些
18-08-17 17:18
1楼
编辑
引用
管理
1424240280
18-08-17 17:20
2楼
编辑
引用
管理
1424240280
18-08-17 17:22
3楼
编辑
引用
管理
1424240280
此板故障为变频器无输出!
18-08-17 17:24
4楼
编辑
引用
管理
1424240280
或者大家有哪些简单的故障问题可以交流交流
18-08-19 11:51
5楼
编辑
引用
管理
好好学2010
3楼的主板可以修,但没有什么价值,
1楼的电源板量电源输出二极管找42V或者36V那路,祝你好运,
最后修改:
2018/8/23 15:33:47
18-08-20 20:17
6楼
编辑
引用
管理
1424240280
好的!多谢师傅指教!