登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相功率测试

点击:868 回复:6

三相三线测功率为什么无功会比视在大
最后修改:2018/8/16 14:36:15
18-08-16 14:35
附件 IMG_20180816_142414.jpg
照片有点糊,无功-343视在334
最后修改:2018/8/16 14:40:12
18-08-16 14:37
传感器计量误差或者是坏了。
18-08-16 15:23
你有疑问的那一列上面标的是∑ A(SVSA),并不是单个的无功和视在。从前2项倒推数据,这个应该是前3个数据求和后的平均值,但是第3项开始又不符合这个规律了。不知道是不是有问题
最后修改:2018/8/16 15:48:04
18-08-16 15:43
我们公司现在就是无功很高!
究其原因就是现场的设备(电机)效率低下所致。
18-08-16 15:49
有功和无功是前两项和,但是视在就是最后一列1.732*UI
最后修改:2018/8/16 16:01:50
18-08-16 15:59
视在功率不符合,334.232/1.732=192.97
18-08-16 16:14

工控新闻