主题:丹佛斯变频器输入侧接触器粘连,总电源空开跳闸

点击:1419 回复:10

丹佛斯变频器输入侧接触器粘连,总电源空开跳闸。工作人员盲目合总电源空开,合闸后变频器逆变模块炸。想问问是盲目合闸造成炸模块,还是变频器内部本身就有问题造成接触器粘连跳闸的?就算不盲目合闸变频器也坏了。变频器内部两周前刚刚清扫过,谢谢大家!
附件 IMG_20180815_222040.jpg
附件 IMG_20180815_220651.jpg
附件 IMG_20180815_220659.jpg
附件 IMG_20180815_222032.jpg
附件 IMG_20180815_222025.jpg
附件 Screenshot_2018-08-16-08-43-11-904_com.duokan.reader.jpg
18-08-16 09:42
这两周运行正常
18-08-16 09:48
地铁站内大风机变频器,110KW.
18-08-16 09:50
原因有很多啊,说的太笼统!
18-08-16 20:11
跳大闸,模块肯定已经炸了
18-08-16 21:52
楼主能修这么大的丹佛斯,应该分析能力很强才对呀
18-08-17 00:12
在用的接触器不会无原因粘连,盲目合闸只是扩大了故障。
18-08-17 04:14
现在确认模块是在跳总闸时就炸了,盲目合闸扩大了故障。谢谢大家!
18-08-17 07:52
模块及相关板子哪有卖的?丹佛斯5122系列,谢谢大家!
附件 IMG_20180817_161304.jpg
附件 IMG_20180817_162845.jpg
附件 IMG_20180817_161249.jpg
附件 IMG_20180808_020044_HHT.jpg
18-08-17 18:43
跳闸我处理都是首先万用表测量再说,万用表测试初步正常才试合闸一次
18-08-17 22:13