主题:丹佛斯变频器输入侧接触器粘连,总电源空开跳闸
点击:1419 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lxl19781024
丹佛斯变频器输入侧接触器粘连,总电源空开跳闸。工作人员盲目合总电源空开,合闸后变频器逆变模块炸。想问问是盲目合闸造成炸模块,还是变频器内部本身就有问题造成接触器粘连跳闸的?就算不盲目合闸变频器也坏了。变频器内部两周前刚刚清扫过,谢谢大家!
18-08-16 09:42
1楼
编辑
引用
管理
lxl19781024
这两周运行正常
18-08-16 09:48
2楼
编辑
引用
管理
lxl19781024
地铁站内大风机变频器,110KW.
18-08-16 09:50
3楼
编辑
引用
管理
zq3076
原因有很多啊,说的太笼统!
18-08-16 20:11
4楼
编辑
引用
管理
goldage
跳大闸,模块肯定已经炸了
18-08-16 21:52
5楼
编辑
引用
管理
midanmo
楼主能修这么大的丹佛斯,应该分析能力很强才对呀
18-08-17 00:12
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
在用的接触器不会无原因粘连,盲目合闸只是扩大了故障。
18-08-17 04:14
7楼
编辑
引用
管理
lxl19781024
现在确认模块是在跳总闸时就炸了,盲目合闸扩大了故障。谢谢大家!
18-08-17 07:52
8楼
编辑
引用
管理
lxl19781024
模块及相关板子哪有卖的?丹佛斯5122系列,谢谢大家!
18-08-17 18:43
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
跳闸我处理都是首先万用表测量再说,万用表测试初步正常才试合闸一次