正文

主题:【话题】电动机温度保护值设定和差异问题(20180815)

点击:2375 回复:24

引用 lliu1978 在 2018/8/14 9:09:41 发言【内容省略】

同意这个回答。
18-08-14 09:32

引用 jinqiaoma 在 2018/8/14 9:29:10 发言【内容省略】

如果可以的化,连接一个上位机软件,继续温度值记录,自动生产曲线图,或者历史记录。根据这个在设置温度,应该比较准确
18-08-14 09:34
众说纷纭的原因在于每个厂家的制造工艺或者说质量的差异导致的!
有些厂家保护值比较保守,有的给出值就基本上是极限值。所以就会出现这种差异了!
18-08-14 09:37
顶楼的数据,我认为很靠谱。
只要在热平衡下(温度稳定不再上升),在报警值以下,就是安全的。另外,电机表面温度不要超过80度都是可以的(经验值)。
18-08-14 11:00
楼主这个应该是干式安装不是潜水式的吧? 否则不到1小时就95℃这么高?
18-08-15 09:07

引用 yutianhe95 在 2018/8/15 9:07:16 发言【内容省略】

卧式离心泵的电动机,不是潜水泵的。
18-08-15 09:21
一小时到95度是电机的内部温度吗?如果是,只要稳定了,不再升高,就没事。如果是电机表面温度,超过80度,一般就不会稳定了,会继续升高的。所以便面温度,一定要控制在80度以下。这是一般的经验。
18-08-15 11:06
像这样用绕组或者定子温度值保护电机,能应对负荷增大或者轴承故障,但对于绕组短路或者接地,它也是无能为力的吧,来不及动作的
18-08-15 15:40

引用 kdrjl 在 2018/8/15 11:06:20 发言【内容省略】

是内部温度
18-08-15 15:45

引用 lizhengchao 在 2018/8/15 15:40:37 发言【内容省略】

嗯。现在先做绕组和电机及泵的轴承温度保护,过载保护和空转保护,水位保护,开关柜的保护装置也有过载和速断保护。
18-08-15 15:50