主题:奥托尼克斯温控器怎么接线
点击:1922 回复:6
楼主
管理
gjf201337
18-08-13 12:07
1楼
编辑
引用
管理
gjf201337
18-08-13 12:08
2楼
编辑
引用
管理
gjf201337
这款第一次用,不知道怎么接线,图上所示传感器是热电偶接线位置吗
18-08-13 12:09
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
热电偶接2、3脚
18-08-13 13:15
4楼
编辑
引用
管理
zq3076
234接PT100 , 56是4~20ma输出 , 10 11是主电源 , 说明书上讲的很清楚。是热电偶的位置。
最后修改:
2018/8/13 13:19:11
18-08-13 13:18
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
10 11接AC220V电源;
热电偶接2\3。
18-08-13 13:38
6楼
编辑
引用
管理
gjf201337
多谢各位楼上的正解!
18-08-13 14:00