主题:西门子LOGO,不支持4-20毫安的电流信号?
点击:1468 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhmd1232003
西门子LOGO,不支持4-20毫安的电流信号?没有办法,只能加装扩展模块?
18-08-05 20:17
1楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主都用到这个电流检测模块了,干脆就用个PLC吧
18-08-05 20:21
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电流信号加个标准的500欧电阻,不就有电压DC2~10V信号了;
18-08-05 20:54
3楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
这两天试试啊。有道理!!!
18-08-07 22:38
4楼
编辑
引用
管理
humingguo
有隔离模块啊,上个带转换功能的就是
18-08-08 16:40
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
隔离模块当然可以,就是成本要增加了;
18-08-09 17:47
6楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
谢谢你啊!
18-08-10 08:52