登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:扯不清的故障

点击:1267 回复:13

楼主如果把自己部分的全部检查完后就应该去计算6台机组运行所需气量
然后在计算对应管径流量
随便说肯定是不行的!
18-08-06 19:21
原来有因气量不足停机吗?即风机全开能否满足6台发电机供气,
原来储气罐标定压力15KP?
6台机组同时启动?
设备几年了,不会是新投入的吧。
有一句不能理解,“目标值设置太高,将导致风机全速运行,储气罐压力增加太快,压力将超压,变频器将停止运行”
咱不要太高,高点,比如目标17kp(压力容器允许多少?),到17时,变频器输出频率已经到下限了,即便超压也会很快回落,变频器将停止运行就是你设计的失误。
储气罐没装超压释放回路吗?
储气罐干嘛用的,还被迅速抽空,难道“罗茨风机增压装置”装在储气罐出口?
别回馈,原来是4个机组,后来增加2机组,少有变化。
感觉你在做这个改造时,没做相应的调研,还是开关量的思路。
18-08-06 23:22

qd

以前用11kw的开6台停过机没有
18-08-07 07:29
原来带4台机组运行,六台机组也带不起来。风机设计每小时15立方,指150MM管径。甲方没按设计要求,设计管线,估计是进口与出口管道管径限制了沼气在管道中风的流量,无法满足六台机组用气负荷,储气罐管的作用。。。
18-08-07 19:04

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯