主题:求助:C200HE与pro-face如何连接?
点击:1991 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tieyu
连接线该如何制作?在PLC内部要如何设置啊?谢谢!
05-08-01 10:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
使用CPU上的RS232口或在底板上安装C200H-LK201或LK202通讯模块都可以;
05-08-01 16:45
2楼
编辑
引用
管理
machelec
PLC内部不用设置。连线的做法参考PROFACE的手册。或者是随机说明书。
有可能要设置PROFACE的通讯设置为:9600,7,2,E
05-08-01 17:18
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]使用CPU上的RS232口或在底板上安装C200H-LK201或LK202通讯模块都可以[/quote]
OMRON C200 HE已經有232 COMPORT了!你要做功課!
05-08-02 00:31
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
利昌機電
在 2005-8-2 0:31:00 发言
【内容省略】
C200HE-CPU11/32是没有RS232的;
C200HE-CPU42才带;
同时我已经说明了可以使用CPU上的RS232口;
C200H-LK201/202只是另外一种选择;
05-08-02 09:05
5楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]连接线该如何制作?在PLC内部要如何设置啊?谢谢![/quote]
這是樓主的原文!
05-08-02 10:58
6楼
编辑
引用
管理
tieyu
谢谢大家的帮助,我的是CPU42,我用同样的触摸屏同样的连接电缆与CQM1可正常通讯,但与C200HE通讯时,那个指示灯一直亮着,但没有闪烁,不知C200HE 与CQM1之间在连接触摸屏方面有什么不同?今天问了欧姆龙的技术支持,好象要用HOSTLINK连接方式,