主题:奇了怪了,换了两个继电器,连续烧毁!

点击:1828 回复:22

楼主
奇了怪了,换了两个继电器,连续烧毁!昨天坏了一个继电器,买了两个换上一个,刚刚一看,又烧毁了,里面发黑,真是第一次见到这个东西不断的坏,今天给它改了,还治不了了!
18-08-01 04:23
哪种类型的继电器,坏的情况如何,电源类型等级;发黑是触点烧蚀还是短路,等。
已经做了更改,看来是找到了原因。
18-08-01 06:10
测线圈电压看看。
18-08-01 06:55
烧线圈吗?电压多少伏的。我遇到过烧触点的,是假货的原因。
18-08-01 07:01
还是找到原因吧,要不也是隐患。
18-08-01 07:09
曾经犯过错误,并列一排8个继电器,有个坏了,想都没想,拿旁边的过来替换,结果一上电跳闸了,还查了半天。
后来发现,8个继电器三种线圈电压,DC24V/AC110V/AV220V
18-08-01 07:56
连续烧两个真要好好查查原因了
话说也许是你继电器质量不好呢,连续两次中奖表情表情
18-08-01 07:57
开来是烧触点,次品
18-08-01 07:59
这样的控制系统设计真是难为人了
18-08-01 08:07
如果电流不超继电器的额定电流,那就是后面的控制器件还是有故障,需要仔细查找了
18-08-01 08:10