登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:安川伺服SGDS-200W/220V,220V电源端一个元件。。。

点击:1332 回复:9

220V电源输入端并联类似一个贴片二极管,炸了。
哪位知道是什么元件?参数?
最后修改:2018/7/21 19:22:43
18-07-21 18:53
是不是压敏电阻呀。
18-07-21 21:34
有照片在什么位置吗
18-07-21 22:16

引用 chopper乔 在 2018/7/21 22:16:37 发言【内容省略】

在电源输入插座附近。
18-07-21 22:37

引用 xuzhaokun 在 2018/7/21 21:34:19 发言【内容省略】

估计是过压保护之类,如压敏电阻、瞬态TVS,但不知参数。更像TVS。
最后修改:2018/7/21 22:45:06
18-07-21 22:39
发个照片也好给你找
18-07-22 06:31
附件 IMG_20180722_093744.jpg
附件 IMG_20180722_094648.jpg
18-07-22 09:56
已经查到,SF471 ZNR 压敏电阻 470V。
18-08-29 17:03
直接拆掉不用了
18-09-04 11:07

引用 805709808 在 2018/9/4 11:07:50 发言【内容省略】

大胆。。。
18-09-05 07:12

工控新闻