主题:安川SRDA-C0A30A01A-E整流器运行一会报缺相

点击:1302 回复:3

大家好,有台安川机器人上的整理器冷机开时,可以用个半天,报警之后用五分钟就报警报缺相,我把三相检测的光耦PS2561和运放FA5504S全换掉啦!今天送过去运行了三、四个小时又报缺相,要是检测坏的话,是不是一运行就得报警啊!他们怎么还可以用上半天才报警啊!今天让他们把外围的电路全检查了一下,线接触器和断路器都是好的。求大神们指导下!谢谢
附件 775961636054848061.jpg
附件 fc39f89e11e75b740f0e28794b5b60d.jpg
18-07-17 15:24
电网电压稳不稳,周围是不是有大的用电设备启动,变压器容量够用不够用?线接触器 和断路器内部接触触点接触是否良好?负载是否稳定或有负载变重的情况?电压检测电路你保证全检查了吗?
18-07-17 16:53
这种只能先确认是输入还是机器本身
18-07-17 17:15
FA5504S不是运放,是电源管理芯片