主题:变频器运放芯片TL0741怎么测量好坏?
点击:6418 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1148068952
变频器运放芯片TL0741怎么测量其好坏啊,用什么可以替代?谢谢
最后修改:
2018/7/14 19:16:04
18-07-14 15:07
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
可以用TL0841代替。
18-07-14 19:05
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意楼上的说法,他俩一样的,好像只是等级不一样。
18-07-14 22:40
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
全名叫运算放大器,其实就是一个放大倍数可调的放大器,输入电压*放大倍数=输出电压,测量输入输出电压,符合这个规律的一般都是好的。
18-07-14 22:41
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
应该是TL074I,4个运放比较测。
18-07-15 00:17
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
能更换就换了吧,又不是很贵
18-07-15 09:14
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
无它。用虚短丶虚断四字检测好坏,足矣。
最后修改:
2018/7/15 9:57:46
18-07-15 09:56
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
741四运放?是通用的。我们是用υA741,单运放,或者是LM324是四运放。嘻嘻
18-07-15 10:00
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
根据外围电路是否满足计算公式判定
18-07-15 10:21
9楼
编辑
引用
管理
白华
咸老师说的是
用虚短丶虚断四字检测好坏,足矣
18-10-03 12:14