登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:500KW电机用低压380V电源,有变频器还需电容器补偿吗?

点击:3416 回复:8

大家好,请教大家一个问题,最近在设计一个项目时,电机比较大,有500KW,用的还是低压380V电源,用变频器,突然想到,有了变频器后,电源输入端还需要电容器补偿功率因素吗
有了变频器还需要加补偿吗
最后修改:2018/7/12 17:59:32
18-07-12 17:32
不需要
18-07-12 17:54
变频器本身属于偏容性,电机的无功电流有变频器的大电容器组提供,不再需要补偿电容器!!
如果你有变频和市电旁路功能,那么在旁路那里就需要电容器组补偿
18-07-12 18:02
这么大的电机还是380的,还好是变频器拖的,不然启动时候对其他用户影响也不小
18-07-12 21:17
有变频就不用补偿电容了,因为变频里面本身就有补偿功能,所以没必要!
18-07-12 22:28
要电感补偿。
18-07-13 01:52
整个系统有多大功率呢?如果只有一台变频器带的负载就不需要补偿了。
18-07-13 09:04
750kw左右,单台500+160KW电机使用变频器拖动,其他都是接触器
18-07-13 11:09
变频器+电机的传动系统,整体的功率因数很高,不要只看电机的功率因数。
18-07-14 10:45

工控新闻