登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:几台差压变送器测量值同时突变,突变之后马上恢复
点击:1073 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
593460643
几台差压变送器测量值同时突变,突变之后马上恢复,之前一直没出现过。几组信号差压变送器测量后由同一根电缆传输至信号隔离器,隔离器再分两组信号给上位机和现地设备,突变时上位机和现地设备同时变化。是不是存在干扰?还是电缆绝缘变化造成?不可能三台变送器同时坏了吧!还是电源变化造成?
18-07-12 12:42
1楼
编辑
引用
管理
dlr
从现象看应该是公共部份的问题,先检查供电电源,供电线路有无接触不良故障。如果是突发干扰,了解一下在附近有没有临时的电焊施工等。
18-07-12 17:27
2楼
编辑
引用
管理
goldage
建议先检查电源,再就是线的接触点,一般线号线都是穿管的,应该不会那么容易受伤
18-07-12 21:20
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
比较像是干扰!应该不是硬件问题
18-07-13 07:56
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是信号隔离器供电或是电缆与动力电缆存在干扰问题
18-07-13 12:15
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
像是干扰,我之前遇到的干扰就是数据突跳
18-07-13 23:49
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
这类现象基本上可以肯定是干扰。典型的干扰现象。说个个人观点:如果你那根电缆换成通讯电缆,用通讯代替4-20mA,估计就不会出现这个问题了。我朝多数人都觉得硬接线可靠,但本胖却觉得通讯更可靠,如果通讯线路用光纤,那就是最可靠。通讯首选以太网、次选485或者CAN(但这个俺没用过),都有对应的光纤收发器。从使用情况来看,以太网的是价廉物美,485的光纤收发器价格高而且故障率高于以太网光纤收发器。
18-07-14 08:45
7楼
编辑
引用
管理
593460643
测试了电源没问题,现在的现象是突变之后不会马上恢复,而是过段时间慢慢恢复。遥测电缆绝缘为0,初步判断是电缆的原因。
18-07-17 00:02
8楼
编辑
引用
管理
dlr
电缆绝缘为0,这应该是故障的根源了。
18-07-17 11:28
9楼
编辑
引用
管理
小马奔腾dOVo
1.仪表接地要单独接地,屏蔽线单头接地,仪表接地不能喝设备接地、动力线接地咋一起,强电干扰很灵。
19-02-26 17:17
工控新闻
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
更多新闻资讯