主题:一块进口的仪表,传感器信号及供电竟然用的交流

点击:1495 回复:24

一块进口的仪表,传感器信号及供电竟然用的交流
供电AC 12V  信号AC 0-24mV
之前一直用也没觉得什么,有客户说用万用表测量不到信号,给解释是交流的必须相应表才能测到
今天因为现场一位师傅把信号线接反了,才发现一个很疑惑的问题。
我用万用表(也有测量交流毫伏的表)如何判断信号的正反。
信号接反,接仪表的话,信号显示未0,而且有错误显示。
最后修改:2018/7/8 14:06:57
18-07-07 23:17
这信号还真是挺特殊,一般的都是4到28毫安或0到10伏呀。
18-07-07 23:47
数字万用表才有错误显示吧,那个客户可能用的是指针式
18-07-08 07:28

引用 六脉加易筋经 在 2018/7/8 7:28:12 发言【内容省略】

仪表自身有检测功能,接反报错,万用表就是测量显示,能有什么报错
18-07-08 07:41
那就算是数字万用表不是也没用了,交流信号不分正负的,是不是接反了万用表根本就测不出来
最后修改:2018/7/8 7:54:12
18-07-08 07:53
交流无所谓正负
18-07-08 08:08
请将传感器及仪表的线路图发上来
18-07-08 08:18
楼柱说的是不是称重传感器?申克的称重仪表是交流电压,之间也是同样的问题,用直流档测不到电压还以为仪表坏了
18-07-08 08:19
信号AC 0-24mV,交流信号输出还用分正负吗?
18-07-08 11:42

引用 limassol 在 2018/7/8 8:19:05 发言【内容省略】

嗯,是称重信号,原装申克的仪表,一直用着觉得没什么,而且这个交流信号我是知道,今天接反才发现申克这点做的还是 很牛的
18-07-08 12:02