登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一块进口的仪表,传感器信号及供电竟然用的交流
点击:1495 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
329345277
一块进口的仪表,传感器信号及供电竟然用的交流
供电AC 12V 信号AC 0-24mV
之前一直用也没觉得什么,有客户说用万用表测量不到信号,给解释是交流的必须相应表才能测到
今天因为现场一位师傅把信号线接反了,才发现一个很疑惑的问题。
我用万用表(也有测量交流毫伏的表)如何判断信号的正反。
信号接反,接仪表的话,信号显示未0,而且有错误显示。
最后修改:
2018/7/8 14:06:57
18-07-07 23:17
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这信号还真是挺特殊,一般的都是4到28毫安或0到10伏呀。
18-07-07 23:47
2楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
数字万用表才有错误显示吧,那个客户可能用的是指针式
18-07-08 07:28
3楼
编辑
引用
管理
329345277
引用
六脉加易筋经
在 2018/7/8 7:28:12 发言
【内容省略】
仪表自身有检测功能,接反报错,万用表就是测量显示,能有什么报错
18-07-08 07:41
4楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
那就算是数字万用表不是也没用了,交流信号不分正负的,是不是接反了万用表根本就测不出来
最后修改:
2018/7/8 7:54:12
18-07-08 07:53
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
交流无所谓正负
18-07-08 08:08
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
请将传感器及仪表的线路图发上来
18-07-08 08:18
7楼
编辑
引用
管理
limassol
楼柱说的是不是称重传感器?申克的称重仪表是交流电压,之间也是同样的问题,用直流档测不到电压还以为仪表坏了
18-07-08 08:19
8楼
编辑
引用
管理
877476825
信号AC 0-24mV,交流信号输出还用分正负吗?
18-07-08 11:42
9楼
编辑
引用
管理
329345277
引用
limassol
在 2018/7/8 8:19:05 发言
【内容省略】
嗯,是称重信号,原装申克的仪表,一直用着觉得没什么,而且这个交流信号我是知道,今天接反才发现申克这点做的还是 很牛的
18-07-08 12:02
上一页
下一页
工控新闻
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
倍福标签产量提升 150%
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
商用车开发中的试验台自动化
更多新闻资讯