登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX5U-32MT与FR-D720S变频器串行通讯时要设置哪些参数?

点击:6017 回复:9

有没有实战过的,参数设置上就可以通讯上。
18-07-07 16:49

引用 hnhyczj 在 2018/7/7 16:49:06 发言【内容省略】

PLC的还是变频器的?
变频器的通信参数可以给你!
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
18-07-07 21:28
是变频器参数,变频器没有反应。只有一台变频器时,站号是1吗?
最后修改:2018/7/7 22:39:34
18-07-07 22:38
一台也是要设置变频器站号的。设定范围是0-31,都可以设置。
18-07-09 11:04
用FX5U内置485通讯,变频器和PLC两边都要设置,这个在FX5U用户手册,串行通讯篇里有说明,有一节专门讲和变频器通讯的
附件 1.jpg
附件 2.jpg
18-07-09 11:07
调了几天了,还是没有通讯上。FX5U一样要写一个类FX3U的M8120吗?出现这个不知道到哪下手了。表情
附件 QQ图片20180710224721.jpg
最后修改:2018/7/10 22:51:09
18-07-10 22:48
有没有人发一个程序实例?
18-07-25 20:53
FX3U如果通过软件设置了通讯格式了,D8120就不用设置了,这两者效果是一样的
FX5U通过软件设置的
FX5U串行通讯手册中有编程例子的
附件 1.jpg
18-07-26 22:05
没有实例,玩不起来
18-08-18 11:07
已经解决了
20-10-15 16:49

工控新闻

更多新闻资讯