主题:三菱sfc程序条件转移
点击:1596 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
2229330645
我使三菱写了个交通灯程序开机sets0条件转移是x0和x1然后是s20和s30问题是一开机直接就执行s0和s20.s30 3个状态,我还没按x0和x1咋就转移了,请老师帮忙解释一下谢谢
18-07-06 11:12
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
2229330645
在 2018/7/6 11:12:29 发言
【内容省略】
你需要贴出你的程序。
Good Luck~
18-07-06 12:14
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
在程序中加入
LD M8002
zrst S0 S40
SET S0
18-07-06 12:51
3楼
编辑
引用
管理
goldage
上电先复位就安全多了
18-07-06 21:04
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
如2楼所说。先复位。