今天有幸维修一台15KW变频器,故障无输出频率。面板电位器【设定频率】调速,或数字调速均正常,即0-50HZ可调。启动后,无运行频率,运行频率0.0HZ。查主回路及线路板均正常,查内部参数也没有发现异常,没有办法,初始化即进行初始化操作,【初始化前变频器频率限制参数设置为%94 P030:94不知为什么电位器拧到最大,面板却显示50HZ】,操作完成后,启动变频器,神奇了,所有功能正常了,一段经历与大家共赏。
18-07-05 19:45
1楼
编辑
引用
管理
midanmo
客户参数丢了
18-07-05 21:33
2楼
编辑
引用
管理
877476825
参数丢了怎么办?自己记录了吗?
18-07-06 08:35
3楼
编辑
引用
管理
midanmo
最怕有隐形参数的
18-07-06 17:42
4楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
我检查了所有参数,没有发现与故障有关的。常用参数也没有丢失,内部参数正常。实在没有办法,才进行初始哈操作。
18-07-06 19:32
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
恢复出厂。得现场重新调参数
18-07-07 09:40
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有时候恢复工厂设备确实是处理故障的一种手段。但前提是一些给定指令参数要提前记录好
18-07-07 12:28
7楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
这个是自然,参数当然是要记录下来。
18-07-07 18:51
8楼
编辑
引用
管理
xquan
什么牌子