登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:爱德利上电报FU.14

点击:1377 回复:10

今天收到一台爱德利11KW的变频器,上电就报FU.14变频器过热,我看了下说明书说是风扇坏了,上电风扇是好的,而且是空载也会报,一上电就报复位了还是报FU.14,我把风扇附近的电阻查了下都是10K是好的,而后把250V1uf的电容换点还是不行,求大神指导下,这跟主板有关系?
附件 360截图20180705112215341.jpg
18-07-05 11:27
   这个要检查温度检测电路,先找到检温热敏电阻引脚,检查这个电阻及电阻以后的温度检测电路。
18-07-05 14:17
这个温度检测是在模块里面的,我昨天把模块连个引脚断掉外接个电阻,还是不行估计主板有问题吧!11KW的变频器主板和45KW的主板通用?
18-07-06 08:42
   如果时间与精力空许的话,还是把温度检测电路好好修一修吧,必竞更换主板的成本比较高,再说通过修理还可以积累经验并提高技术。
18-07-07 09:11
不要急躁。故障在温度检测电路,好好查查吧。应该不难,加油
18-07-07 09:42
估计某个电阻开路了
18-07-07 14:13
这个温度是在模块里面的,是英飞凌的模块,温控那两个脚出来通过排线直接连主板的。不知道是不是主板运放的问题,下午在查查。
18-07-09 11:47
我上电侧模块温度检测那两个脚,运行不报警时是4点几付,运行10Hz就报警啦!在测电压是3点几付。估计跟主板运放有关系吧!
18-07-09 11:51
这个还是和外围的电阻分压最后送到cpu里面
18-07-09 20:40
这个温控是模块里面出来通过排线直接进光耦356T,光耦出来又回到三极管TIP122,没找到光耦出来接到CPU里面,找了一中午米找到,只找到光耦出来通过排线又回到电源板上去啦!很纠结.
最后修改:2018/7/17 16:09:12
18-07-17 16:08

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯