主题:s120变频器报故障

点击:1874 回复:7

我有一台6SL3210-1SE21-8AA0  报F7802故障,直流母线电压故障。检查实际母线电压没问题,麻烦各位大师给指点一下。那一块是直流母线电压检测电路。怎么检测一下。
18-07-04 12:24
这个故障需要涉及的问题很多,可以qq交流,加QQ:995644121
最后修改:2018/7/4 15:03:15
18-07-04 14:59
附件 1.jpg
看,参数r70有直流母线电压吗?如果没有,而实际的直流母线电压存在,那就是内部的检测电路坏了。
18-07-05 11:38
修过,是驱动电路故障。
18-07-06 20:27
有面板吗?我有几台就是找不到资料放在这,请问楼上是哪种方式显示出来的
18-07-09 18:54
要想寻找直流母线电压检测电路。可从电源板直流供电插座处查起顺藤摸瓜,沿电路走向,查看有没有大功率并且阻值较大的电阻,而且好几只串联,一般是两路,一路与P连接,一路与N连接,向后面继续找有一只运放,你就找到了,恭喜你。一般就这个情况,二般的我就不知道了。
18-07-09 19:27
怎么修好的讲一下啊
22-05-08 20:26
大师!我也有同样的问题没修好,烦请指教下,万分感谢!我的QQ:691342165
22-08-11 08:57