主题:变压器换油和更换分接开关

点击:1705 回复:6

这台1250变压器停用了两年,之前还用的挺好,两年后想恢复使用,做预防性实验竟然不合格了,绕组阻值不符合,分接开关也坏了。这台变压器放坏掉了。
附件 IMG_20180701_095244.jpg
附件 IMG_20180701_095303.jpg
附件 IMG_20180701_095232.jpg
18-07-04 10:36
期待楼主做续集,更换过程也拍一组图片出来
18-07-04 11:22
变压器不是那么容易坏的,怀疑放置之前就有故障了,只不过没有影响使用罢了。
18-07-04 11:55
会不会是分接开关触点的原因,造成绕组阻值不符合。
或者,连接点的情况。
最后修改:2018/7/4 12:18:54
18-07-04 12:17
一、会不会是分接开关触点接触不良?二、变压器油耐压是不是不合格了?
18-07-05 17:31
变压器存放应该有要求的吧。或者是规范之类的,查一下。
18-07-05 19:21
这个需要专业人士修理吧