登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:电机烧掉了
点击:1877 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
zzm7959
铜铝线鼻子工艺不良造成的。
18-07-04 09:05
11楼
编辑
引用
管理
xiaoqianwh
缺相过流是肯定的,不然怎么会烧电机?其二变频额定设置电流不准,设置问题,变频器CT测量不准,这么大电机烧毁绝对是事故。
18-07-04 09:47
12楼
编辑
引用
管理
zcd207
线路维护不到位,加强维护工作力度
18-07-04 10:47
13楼
编辑
引用
管理
msyubin
线径过细?
18-07-04 13:37
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
老实说
现在企业用铝线的应该很少了!
我们配电施工不考虑铝线。安全很重要!
18-07-04 15:56
15楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是线鼻子用小了吗 压不好
18-07-04 16:57
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
wenquan753
在 2018/7/4 15:56:12 发言
【内容省略】
电力公司室外架空线99.99%都是铝线啊
18-07-04 21:41
17楼
编辑
引用
管理
xczidonghua
事实真的是这样子吗,怎么就不能是变频器的问题造成烧电机呢
18-07-04 22:57
18楼
编辑
引用
管理
秀空
带变频的电机很少烧,报警的时候没有查出原因吧。
18-07-05 09:50
19楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
回18楼,使用变频,不一定不烧电机,变频器有输出谐波,对电机绝缘影响很大,尤其是电机线长过50米或100米以上对电机绝缘破坏更大,当电机线选细了或电机线是铝线并且有接头,铜铝线鼻质量不好或压线不标准,都可能烧电机,一线电工往往经验不足,只考虑变频器,而不考虑其他。。。