登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流互感器问题求助

点击:873 回复:4

今天接到一个求助电话,说是高压柜做实验时,接上仪器,A相电流表显示数值翻倍,b,c相电流没有,检查接线,发现只是b相电流表和c相电流表接反,其他没问题。问一下各位,什么原因才会导致这种情况?
另外,测试时,仪器因为电源问题,可能出现了个故障。后来测试就这样了。
18-07-02 21:17
三相三线,还是三相四线。B相S1与S2是反的,电流窜入A相。
最后修改:2018/7/3 1:34:57
18-07-03 01:29
这是人为故障????
用钳表测量a,b,c,实际电流,如果都有。应为互感器开路了,测量互感器线圈阻值或代换电流表测试。
18-07-05 17:08
由于不熟悉这块,未能理解所述。
末尾一句,是否与前述无关;或者是,因可能的故障而导致了前述结果。
按前述是,因b相电流表和c相电流表接反,使得A相电流表显示值为实际值的两倍。
不知是互感器还是电流表接反了;或可图示三块电流表的连接情况,按相量分析(具体我就不会了)。
18-07-06 14:04

引用 mjinbao 在 2018/7/6 14:04:56 发言【内容省略】

因为设备尚在调试期,现场处理人员目前没有回复准确信息,所以目前只能猜测,待故障确定,一定回复各位。
18-07-08 20:55

工控新闻

更多新闻资讯