登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
点击:7397 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
前天修机遇到过一个奇怪的现象,一个24VAc接触器一装入导轨,就不吸合了(量电压10几伏)不吸合。但只要从导轨拆下来就ok了。电压24VAC有了,正常吸合。有知道为什么吗?
18-06-27 20:08
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
会不会安装变形导致电压太低吸力不足
18-06-27 20:45
2楼
编辑
引用
管理
346953791
看看是不是那里有接地了。
18-06-27 20:57
3楼
编辑
引用
管理
MFDXT
我在线系统电压是不是不能带负载,导制的
18-06-27 21:06
4楼
编辑
引用
管理
goldage
最简单的是直接测量你的线圈电流就知道故障隐藏在哪里了
18-06-27 21:32
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不好理解。
电压降低,无非就是电源、负载、线路问题。
如果说是底座绝缘不好,而电压只有24V、且这种情况基本不会出现,或者(不卡入导轨)接触到就可能出现;如果说是电源问题,拿下却又正常。
常规的想法,就只有接触不良了,连接点或导线;不知10几伏时,电源端以及其他可测量点电压是多少。
后来是如何解决的,是否换过接触器试。
最后修改:
2018/6/28 9:33:43
18-06-28 09:32
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
接触器线圈接地了吧,要不然怎么会电压降低。如果电压不降,不吸合,才有可能是安装变形,卡住了
18-06-28 09:35
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
漏电了,控制线圈的电压与外壳导轨有旁路电流。
18-06-28 10:09
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你的系统估计用了万恶的欧标接线方式(DC24V一端接地),这样才有可能导致你的异常发生!!
也就是上面说的接触器线圈一端与你的接触器卡件(应该是金属材料)短路了......
18-06-28 10:18
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
接触器拆出来看一下线圈接线的地方是否虚焊了,卡上去导致接触不好了……
18-06-28 11:00
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术筹划赴港上市,加速国际化战略落地
东风设备与汇川技术国产化中试实验室正式揭牌
多部门推动新能源汽车行业向新向优
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
湾区“芯”力量齐聚珠海!大湾区化合物半导体生态应用大会暨半导体产业CEO大会召开
埃斯顿冲刺 “A+H” 双平台 中国企业赋能全球化
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
更多新闻资讯