主题:干扰、干扰、还是干扰,如何解决

点击:5584 回复:46

电磁阀不要直接接到PLC的输出上,用中继隔离;
18-06-26 18:17
用中继隔离试试
18-06-26 23:06

引用 sankyo_feng 在 2018/6/26 17:31:57 发言【内容省略】

这次看来要动大手术,小修小改不行啊
18-06-27 09:28

引用 gaoyingchun 在 2018/6/27 9:28:54 发言【内容省略】

期待你的结果反馈,我这也有一台控制比例阀的也是干扰问题一直拖 着没解决,一定记得反馈结果哦
18-06-27 10:55
只要阀的功率在PLC输出口范围,直接拖也是可以的。建议负载单独用1组电源
18-07-02 09:46
电磁阀加中间继电器隔离开;
18-07-02 13:19
用伺服内部电源作为脉冲电源,曾经这个办法帮助我解决了很多干扰问题
18-07-02 17:58
一般来说,伺服步进供电尽量单独供电。丢一个没什么,不做回原点的话累积起来就吓人了。
18-07-04 11:29

引用 MIC小赖 在 2018/7/4 11:29:05 发言【内容省略】

哪一部分的供电,AC220还是DC24?
18-07-05 10:31
DC部分,AC部分做好和DC的隔离就好了。
18-07-06 08:41