主题:欧姆龙CP1E与西门子200SMART如何解决数据交换问题?
点击:2386 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
欧姆龙PLC通过威纶屏的定时资料传输与西门子plc完成数据交换,但是速度非常慢,大概需要2到3秒钟,不知道是哪里有问题。
触摸屏是MT8071IP,里面定时资料传输设置是每0.3秒传输一次,有一来一往,两个定时资料传输。
欧姆龙PLC是CP1E,与触摸屏通过串口通讯。
西门子是200smart,与触摸屏通过网口通讯。
不要问为什么这么做,我也很无奈。
或者在目前的情况下,有什么方式可以实现欧姆龙PLC与西门子PLC的数据交换。谢谢。
最后修改:
2018/6/24 0:29:35
18-06-23 21:59
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
欧姆龙CP1E做Modbus RTU主站、西门子200 Smart做Modbus RTU从站即可解决数据交换问题!
18-06-24 00:16
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
走Modbus RTU最为方便!当然也可以:
走HostLink协议,欧姆龙CP1E做从、西门子200 Smart走自由口做主!
走PPI协议,欧姆龙CP1E走无协议做主、西门子200 Smart做从!
也可以自定义通信协议!!!
18-06-24 00:18
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
推荐一楼方式。人机本来的通讯速度就不是很快,用它做中转满足不了快速的需求。plc直接通讯更好。
18-06-24 10:40
4楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
谢谢指点
18-06-26 22:45
5楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
您好!现在又遇到一个问题,还是一个西门子200 smart,要与两个欧姆龙CP1E通信,准备采用您之前推荐的方案,欧姆龙hostlink做从站,西门子200 自由口做主,但是我该怎么去区分这两个欧姆龙,怎么去设置从站地址?非常谢谢。
18-07-17 11:49
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
勇子RjtogCHS
在 2018/7/17 11:49:07 发言
【内容省略】
站地址区分!怎么设置从站地址,去看看编程 软件里有设置的!谢谢!
18-07-17 12:13