登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:组态王6.55与是s7-200smart以太网通讯
点击:4448 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
驱动已下载,按照网上把kv s7200文件也更改过了,为安装的设备指定地址时提示错误。请大神帮看看,感谢您的指点
最后修改:
2018/6/22 13:47:30
18-06-22 13:45
1楼
管理
随遇而安ZPgM
该帖内容不符合相关规定!
18-06-22 14:05
2楼
管理
随遇而安ZPgM
该帖内容不符合相关规定!
18-06-22 14:11
3楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
地址设置好了想测试一下,提示通讯不成功,请不吝赐教,谢谢
18-06-22 16:18
4楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
想和组态王通讯测试一下结果提示通讯不是,大神帮看看,
18-06-22 16:59
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
随遇而安ZPgM
在 2018/6/22 13:45:14 发言
【内容省略】
能不能把你做的测试工程发出来,这样好看一些!
18-06-22 17:45
6楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
测试画面,三个灯分别对应q0.1 q0.2 q0.3 一个启动按钮m0.0
18-06-22 19:44
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
随遇而安ZPgM
在 2018/6/22 19:44:47 发言
【内容省略】
测试工程发出来嘛!这么难?!
18-06-22 23:44
8楼
编辑
引用
管理
haol1974
用OPC连接,见我的帖子
18-06-23 23:04
9楼
编辑
引用
管理
大连德嘉工控WB
大连德嘉的多功能交换机支持200 smart直连WinCC功能,当然连接组态王和力控也是没有问题的,使用的是300的TCP协议
,这样连接比较稳定可靠,要比正常用OPC连接wincc的方式稳定,通信速率还很快。
18-07-10 09:50
工控新闻
官宣!拓斯达全球研发总部基地正式启用
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
斥资超1亿元,铭普光磁拟收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
更多新闻资讯