登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压开关柜着火了
点击:5557 回复:39
20楼
编辑
引用
管理
wenquan753
老实说
高压部分的巡检很难做到彻底
一旦送电后柜门上锁,内部不是想看就能看的
反正我们每天的巡检是有,但还是重点在运行数据上。
18-06-21 10:27
21楼
编辑
引用
管理
zzn6737
无人值守没有装视频监控?没消防设施?
18-06-21 11:11
22楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
类似“人体自燃”,只烧自己,不伤它物。呵呵
18-06-21 13:19
23楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
弄个温度监控报警装置,超温就说明有问题了,直接报警
18-06-21 14:04
24楼
编辑
引用
管理
646270767
现在高压开关柜有的貌似装有一种除湿装置,怀疑该装置一直处于加热状态而导致着火。纯属个人猜测
18-06-21 15:10
25楼
编辑
引用
管理
秀空
有人值班吧。
18-06-21 15:44
26楼
编辑
引用
管理
电工班长
引用
646270767
在 2018/6/21 15:10:41 发言
【内容省略】
同感,我也怀疑是这个问题。
18-06-21 15:54
27楼
编辑
引用
管理
电工班长
这个高压开关站无人值守。只是每天巡检一遍。
18-06-21 15:58
28楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是备用的吗 奇怪
18-06-21 16:49
29楼
编辑
引用
管理
346953791
KYN28-12型中置高压柜除湿器是装在电缆室里的,也就是在柜子的底部位置,中间的断路器室里没有除湿加热器的。不会像图中那样从中间烧。