主题:点焊机连续工作功率20KVA,单相电源380V,接多大的空开和电线?

点击:4000 回复:9

各位大师你们好,小弟手上有一个项目,点焊机连续工作功率为20KVA,输入电源为单相380V,不知道需要接多大的空开和电线,望各位大师帮忙指点指点。
最后修改:2018/6/20 13:02:04
18-06-20 11:57
这负载不大的,10平国标铜线就可以。
18-06-20 13:58

引用 卢学斌 在 2018/6/20 13:58:15 发言【内容省略】

这个选择完全可以!毕竟电流也就是52A左右,10平方的导线30°额定载流60A,足够了
18-06-20 14:20
开关 IR 2.7倍
   ISD 1.25吧
18-06-20 14:36
16平80A空开比较合适,想省钱省线径可以考虑10平60A空开。
18-06-20 15:00
是两相380V的吧?两根都是火线吧?
18-06-21 17:20
用10平的铜芯线,断路器可以用80A的。
18-06-21 17:23
16平80A空开是长久之计
18-06-21 17:34
这个10平方毫米铜线、63A断路器足矣!
点焊机不会全功率工作,我到现在没有见过哪台点焊机不停焊接的
18-06-21 18:07
连续工作功率是(铭牌上的)标称功率吗?焊接时间多长,间隙时间多长,是不是单台设备,供电距离多少。
说明书上有不有推荐值。
18-06-22 20:40