概述:22KW电机,额定电流43A,配强冷却风扇(50HZ独立控制)如图所示,当35HZ以上,变频器上电流小于额定电流,当开到35HZ,电流43A,长时间运转后电机发烫,摸上去都烫手,超过10小时运行,变频器会报警:电机过热!
请问:强冷却风扇选的可对?个人感觉风扇吹出来的风比较小。
因为设备是重载型,我选的变频器是30KW的风机水泵型,和变频器输出扭矩小有没有关系?
点击:1729 回复:17