登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电磁制动交流接触器灭弧请教
点击:1732 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
说句不好听的:你直接380桥式整流给电机线圈刹车通电,估计你的电机本来50年寿命,你折腾不到半年就会挂
18-06-15 22:26
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
第一,即使在直流侧接交流接触器的主触点,那么也应该选择世界名牌的产品,而且咨询下供应商是否可以。我记得西门子的交流接触器,如果用于直流回路的通断,也是要求三个主触点是串联接法,而不是并联接法。这样保证其可靠关断。所以,此用法需要主触点容量足够大。
第二,非要在直流回路带载通断,而且有一定的频繁性。那么最好是采用电子开关,而不是机械触点的开关。比如发功率的功率晶体管,或者直流固态继电器。
18-06-16 08:47
12楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉你用380伏给电机能耗制动,用的电压太高了,一般都用几十伏的电压制动。
18-06-16 12:03
13楼
编辑
引用
管理
想想看
电机多大?接触器多大?不是频繁操作的场合,用交流接触器分断直流电流是可行的,注意的问题是:接触器的额定电流二倍于负载电流,三个主触头串联使用。这种小车电机能耗制动交流侧电压一般在30-50V就行了。
18-06-16 19:18
14楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
电机2.2KW 原来的电磁制动线圈烧坏了,电源是36V逆变成380V。看来只有加大接触器容量了。不想改造太多 而且空间受限制。制动时间只有1s而已 不怕
18-06-16 23:02
15楼
编辑
引用
管理
346953791
一般直流制动的,直流电压在几十至一百多伏。你搞这么高。
18-06-17 09:06
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
交流接触器主触点串联成3个开关,通断直流电,或许可行。前提条件主触点电流额定值必须大于实际的直流电流。
18-06-19 15:40
上一页
上一页
工控新闻
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
汇川技术筹划赴港上市,加速国际化战略落地
宇树科技再获突破! 两项“人形机器人”外观专利获批 定位全场景应用
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
研华 DS-011 荣获 2026 台湾精品奖:超薄、低功耗 Edge AI数字标牌再获认可
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
更多新闻资讯