引用 laozhu303 在 2018/6/15 10:34:28 发言【内容省略】

我原来工作的单位,我都离开好多年了,还经常找我要各种资料,我离职前把纸质版和电子版资料全部整理归档好的,估计被心眼多的人给私下收藏了。
在新疆时也遇到过,一个小伙当电工班长,所有电工都看不到图纸,干活需要他“指导”,我从施工单位和供应商那里要来电子版图纸,打印分发给每个电工。
18-06-16 14:31
支持一个,期待你将常用设备的故障一一呈上来
18-06-16 15:10
平时的工作记录一定要写,要不然到年中或者年底写工作总结时,就想不起来自己到底做了什么工作。而且做了工作记录对后续的工作也是一种参考。工作记录最好做成电子版的,后续查找时方便,保存也方便
18-06-16 15:32
写工作日记是个好习惯啊!可惜我没坚持住
18-06-16 16:19
印象笔记很方便,也可以与邮箱共享。
18-06-16 17:11
下午接报,某车间南尽头一台五吨单梁行车大车不能向南,车间反应昨天有同事上去修过同类型故障,并且换限位,换授电片,今天故障又出现,行车下面堆满东西,升降机无法停放。我判断还是限位lx19-22行程开关复位出问题,从车间另一头双梁行车并走越了150米轨道距离,把故障行车限位开关手动复位,果然能开了,如果不彻底排除,下次还会出现同类故障,把行车开到尽头看限位杠子,原来压限位开关压太低了。然后忙半天,切割电焊,提高限位杆。同类型故障下次肯定不会再现
18-06-16 21:55
干了十多年,还没有写日记的习惯.以前在一个公司上班有图纸资料,但是日文的很难看懂
18-06-16 23:14
“印象笔记”?那里的
18-06-17 07:59
冷冻式干燥机运行时看看高压低压值
按说相序保护没那么脆弱!
18-06-17 16:56
奥太mz1000埋弧焊机,焊机无送丝,无报警,测试送丝机励磁,电枢正常,判断电机问题,更换电机正常
18-06-17 20:13