主题:一例10kV光伏并网外线故障

点击:911 回复:8

2018年6月6日下午接班,晚上暴风雨中8时42分羊光线故障跳闸。
1、检查站内设备后,汇报调度申请停电检修。
2、联系线路运维承包方,要求他们出人巡查10kV并网线路 。
3、次日上午,线路运维方从66kV变电所往电站方向挨杆巡查 ,当巡查到3号杆时发现杆上B相与横担间筑有鸟窝,判定故障并处理。
4、汇报调度申请送电 ,按调度指令操作电站顺利并网发电。
附件 微信图片_20180613221916.jpg
附件 微信图片_20180613221958.jpg
18-06-13 22:20
惨遭电击的小喜鹊
附件 微信图片_20180613222346.jpg
附件 微信图片_20180613222412.jpg
18-06-13 22:24
10kv 线路看着好地啊!可怜了小鸟!巡查不到位吧?鸟窝应该不是三两天就能搭好的!
18-06-13 23:07
看来设计存在问题。几个小鸟牺牲了,以后还可能发生。
18-06-14 00:23
借这次事故,在每个转角杆和张力杆安装驱鸟小风车,防备以后再发生。
18-06-14 03:15
安排还是井井有条。
线路不归己方管,平常的维护要看对方的了;通常经验越多,会做得越好。
18-06-14 05:53

引用 jinqiaoma 在 2018/6/14 3:15:07 发言【内容省略】

所言极是,这才是解决问题的最佳方案。
18-06-14 08:51

引用 jinqiaoma 在 2018/6/14 3:15:07 发言【内容省略】

嗯 ,有道理,可向公司 建议一下 。常规每月巡检一次,但几乎每次都能发现喜鹊窝 。
18-06-14 10:38
4楼的方案很好。值得推广。