登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:光伏场区2#箱变高压熔断器修复记

点击:2451 回复:4

下午15时许从监控后台突然发现2#光伏子阵离网,带好工具直奔2#子阵现场 。检查发现:
1、2#子阵所有逆变器告警红灯常亮。
2、打开2#箱变低压室门进行检查,根据低压室电压表显示判定C相有问题,用万用表测量结果一样,电流表显示电流为0A。分断低压断路器,打算进一步检查 。
3、打开2#箱变高压室门检查高压室内设备,拉开高压负荷开关,检查高压熔断器时首先抽出C相,发现外观完好,完全看不出有损坏的痕迹。在用万用表进行测量时,结果发现熔芯熔断 。其它两相完好 。更换C相熔芯后2#子阵恢复正常发电。
附件 微信图片_20180613211856.jpg
最后修改:2018/6/14 10:43:24
18-06-13 21:19
烧坏的高压熔断器
附件 微信图片_20180613212100.jpg
附件 微信图片_20180613212136.jpg
18-06-13 21:21
为何会烧保险呢?负载没有问题?
18-06-13 21:40

引用 woshigoutou 在 2018/6/13 21:40:02 发言【内容省略】

这次熔断器故障确实没发现其它原因,有待观察 。
18-06-13 21:50
这样的故障最挠头,虽然换上正常了,但心里一直会放心不下。
18-06-14 08:50

工控新闻

更多新闻资讯