今天,在某单位箱变(10kv/0.4,1250KVA)试送电时,发生PT冒烟事故,事后检查,接线没有问题,却发现,两台互感器VV接线,但是一台是2013年的,准确级次0.2,另外一台2016年的,准确级次0.5,然后两台互感器容量也不一样。事故定性为厂家设备问题。
然后,现在的问题是,做耐压实验时,一切都正常,为什么送电还会出现这个事故?难道准确级次不一样,容量不一样会出现这个问题吗?
18-06-12 23:14
特意查了下两台互感器VV接线的含义。
似乎准确度等级、容量不一,难以很好解释PT的损坏;不知两台互感器均损坏、还是只坏了一台,现场还有什么情况。
18-06-13 00:04
vv接线一般要求互感器规格容量要完全一致。
18-06-13 04:58
看了楼主的描述,专门搜了大家关注的“准确级次”的资料,如下:
附件 123102yii0mv7j3i013wj9.jpg
资料显示,不同的准确级次,仅仅是电流误差、相位差有区别,电压变比和这个没关系噢!
18-06-13 08:16
做耐压试验时,只是接了PT柜的线,PT后面实际上是没有负载在工作的,而且带不带PT做耐压试验也是不一样的,一般来说,做耐压试验时,PT的出线,就是110V或220V的接线端,都要求是断开的,也就是说耐压试验只能检测高压部分到PT(包含PT)的工频耐压强度,并不能检测PT出线后面的部门。
现在PT冒烟是哪个位置冒烟?
是PT互感器冒烟,还是PT的出现接线端冒烟,还是其他位置,最好描述的详细一点,方便帮你分析一下!
18-06-13 08:22
时间久了,老化了吧。否则只是计量不准。
18-06-13 08:25

引用 123321lwq 在 2018/6/13 8:22:43 发言【内容省略】

互感器冒烟,二次回路均用调压变压器做过实验,220和110回路未见异常。而且,互感器高压侧保险也没有熔断。
18-06-13 10:14
会不会互感器本身有缺陷,或者如5楼所说有保管问题、抑或是从哪里换下来的(纯属猜测),而出厂时未做通电试验;
还有,是两台均出现了故障、还是只一台,后来情况如何。
18-06-13 10:42
质量问题
谐波谐振问题
二次侧负荷问题也会导致,但这个取决于保险丝是多大的!
18-06-13 10:49
互感器卸下来了,问题就找到了,两台jdz-10的电压互感器,一台端子表示,A-N/1a-1n,另外一台标注A-B/1a-1b。应该属于装配时的低级错误了。烧坏的也是标注A-N/1a-1n的那一个。
18-06-13 11:03